В новом СП 60.13330.2012 в п. 7.1.10 появилась фраза: "Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 С не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию." Ни о каких фрамугах и форточках речи нет, что противоречит п. 9.6 СП 54.13330.2012 "Здания жилые многоквартирные", где приток через форточки разрешается.
Насколько я знаю, эти "специальные приточные устройства", в частности, оконные имеют довольно большое аэродинамические сопротивление. В рекомендациях АВОК по организации воздухообмена в жилых зданиях встречалась цифра не менее 6 Па на клапан.
Это же получается, что на 3-4 последних этажах здания приточные клапаны будут съедать весь располагаемый напор? Другими словами, в 1,2,3,4-этажных зданиях вообще нельзя делать естественную вентиляцию?